一、干砖上墙
措施:砌筑前必须按照规范要求湿润砌块,禁止干砖上墙。适宜的浇水可以提高砖与砂浆之间的粘接力,提高砌体抗剪强度,也可以使砂浆强度保持正常增长,提高砌体的抗压强度,修武网同时便于施工操作有利于保证砂浆的饱满度
二、构造柱的马牙槎应先退后进

三、灰缝大小不均匀,不饱满张馨艺,存在瞎缝、假缝、透明缝等。
措施:要严格砌筑砂浆和易性坐爱美图,适宜的和易性有利于灰缝饱满。砌筑时禁止塞缝,塞缝易造成瞎缝、透明缝,水平缝厚度采用皮数杆控制。

四、植筋深度不够,植筋胶不饱满。
预防措施:植筋打孔完毕后,将植筋孔内杂物清理干净报项目部验收,验收通过后方可植筋。植筋时必须先将植筋胶塞入孔内再插钢筋,不得将钢筋裹上植筋胶后再植入孔内苗钟真。

五、圈梁和构造柱出现蜂窝、麻面现象贞观攻略。构造柱顶混凝土封堵不严,个别用砖头、砂浆封堵。蔡紫芬
预防措施:支模是模板表面要清理干净作家之死,刷好脱模剂。浇筑混凝土时用振捣棒振捣到位,必须等到混凝土强度达到拆模要求时再拆模,不可提前拆模。
处理措施:将要浮浆和石子凿除,用清水清洗干净,再用高一个标号的砼修补,面积小的话可以用高标号的砂浆修补。

六、构造柱钢筋搭接长度不够、成型感官差、箍筋加密区没有加密、箍筋绑扎漏扣等。

七、砂浆强度不稳定、砂浆和易性差
预防措施:
1)砂浆配合比的确定,应结合现场的材质情况进行试配,在满足砂浆和易性的条件下,控制砂浆强度。
2)建立施工计量工具检验、维修、保管制度,设专人计量,以确保计量的准确性历史乱套了。
3)施工中不得采用随意增加石灰膏、微沫剂等的掺量来改善砂浆的和易性。
4)砂浆搅拌采用两次投料法,先加入部分砂子、水和全部塑化材料,将塑化材料打开,在投入其余的砂子和全部水泥,直到拌和均匀为止。
5)现场的塑化材料应存放在灰池中妥善保管朱以庄,防止爆晒晨检记录表,风干结硬,并应经常浇水保持湿润。
6)不宜选用标号过高的水泥和过细的砂子拌制砂浆,严格执行施工配合比,保证搅拌时间。
7)砂浆应随拌随用,一般情况下娇点蛋糕,可控制在3~4h内用完,气温较高时,可控制在2~3h内用完,杜绝隔日砂浆不经处理而继续使用蚌埠万达影讯。
八、线盒与墙体偏差大

措施:线盒出墙面不应大于5mm,凹进去增加套盒,凸出超过5mm的要求返工战车男 。
九、线槽剔凿随意,表观质量差

措施:尽量先做好管线,验收合格后再砌筑,若必须后开槽,需用无齿锯切割整齐。
十、线盒部位灌灰不实

措施:线盒固定完成后,必须由二次结构施工人员采用细石混凝土或水泥砂浆灌实哈儿师长。
十一、墙体顶部未斜砌

措施:所有二次结构顶部均应采用斜砌,角度为45~60度且应顶实。
十二、水电与结构冲突

一次结构未处理台鸽网,墙体已砌筑 ,导致水电与二次墙体矛盾陈珮骐,给后期整改造成困难
措施:
二次结构放线后,必须尽快进行一次结构的处理牛和鹅,完成后,才能进行砌筑将军烟。