一、单项选择题
1. 下列混凝土掺合料中,属于活性矿物掺合料的是( )。
A. 石灰石粉
B. 磨细石英砂
C. 粉煤灰
D. 硬矿渣
参考答案:C
2. 下列混凝土掺合料中,属于非活性矿物掺合料的是( )。
A. 石灰石粉
B. 硅粉
C. 粉煤灰
D. 粒化高炉矿渣粉
参考答案:A
3. 某厂房在经历强烈地震后,其结构仍能保持必要的整体性而不发生倒塌,此项功能属于结构的( )。
A. 安全性
B. 适用性
C. 耐久性
D. 稳定性
参考答案:A
4. 既有建筑装修时,如需改变原建筑使用功能,应取得( )许可。
A. 原设计单位
B. 建设单位
C. 监理单位
D. 施工单位
参考答案:A
5. 木材的干缩湿胀变形在各个方向上有所不同,变形量从小到大依次是( )。
A. 顺纹、径向、弦向
B. 径向、顺纹、弦向
C. 径向、弦向、顺纹
D. 弦向、径向、顺纹
参考答案:A
6. 关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法,正确的是( )
A. 房屋四角构造柱的截面应适当减小
B. 构造柱上下端箍筋间距应适当加密
C. 构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧
D. 横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高
参考答案:B
7. 关于钢筋混凝土梁配筋的说法,正确的是( )
A. 纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区
B. 梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置
C. 梁的箍筋直径最小可采用 4mm
D. 当梁的截面高度小于 200mm 时美一天美发网,不应设置箍筋
参考答案:B
8. 关于建筑防水工程的说法,正确的是( )
A. 防水混凝土拌合物运输中坍落度损失时掮客缪娟,可现场加水弥补
B. 水泥砂浆防水层适宜用于受持续振动的地下工程
C. 卷材防水层上下两层卷材不得相互垂直铺贴
D. 有机涂料防水层施工前应充分润湿基层
参考答案:C
9. 下列施工作业中,动火等级最低的是( )。
A. 钢构焊接
B. 登高焊接
C. 设备管道焊接
D. 办公区大门焊接
参考答案:D
10. 关于花岗石特性的说法,错误的是( )。
A. 强度高
B. 密度大
C. 耐磨性能好
D. 属碱性石材
参考答案:D
11. 高大模板扣件式钢管支撑脚手架中,必须采用对接扣件连接的是( )。
A. 立杆
B. 水平杆
C. 竖向剪刀撑
D. 水平剪刀撑
参考答案:A
12. 关于天然大理石特性的说法,错误的是( )。
A. 强度较高
B. 吸水率低、质地较软
C. 耐磨性能好,一般用于室外
D. 易加工、开光性好
参考答案:C
13. 关于砖砌体施工要求的说法,正确的是( )。
A. 半盲孔多孔砖的封底面应朝下砌筑
B. 多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑
C. 马牙槎从每层柱脚开始先进后退设置
D. 多孔砖应饱和吸水后进行砌筑
参考答案:B
14. 下列暗龙骨吊顶工序的排序中,正确的是( )。
①安装主龙骨②安装次龙骨③安装水电管线④安装压条⑤安装罩面板
A.①③②④⑤
B.①②③④⑤
C.③①②⑤④
D.③②①④⑤
参考答案:C
15. 关于土方回填施工工艺的说法,错误的是( )。
A. 土料应尽量采用同类土
B. 应从场地最低处开始回填
C. 应在相对两侧对称回填
D. 虚铺厚度根据含水量确定
参考答案: D
16. 框架结构的主梁,次梁与板交叉处,其上部钢筋从上往下的顺序是( )。
A. 板、主粱、次粱
B. 板、次粱、主粱
C. 次粱、板、主粱
D. 主粱、次粱、板
参考答案:B
二、多项选择题
1 . 下列说法正确的有( )
A. 六层住宅为多层住宅(四~六层为多层住宅);7~9 层(高度不大于 27m)为中高层住宅
B. 十层及及十层以上或高度大于 27m 的住宅为高层住宅;大于 24m 非住宅的民用建筑为高层建筑
C. 建筑高度大于 100m 的民用建筑称为超高层建筑;超高层民用建筑,应设置避难层(间)
D. 建筑物的围护体系由屋面、外墙、内墙、门、窗等组成
E. 地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处的净高不应小于 2m
参考答案:ABCE
2 . 下列说法正确的有( )
A. 卧室、起居室(厅)、厨房应有自然通风
B. 体形系数越大,耗热量比值也越大
C. 旧房改造,外保温的效果最好
D. 建筑物内的歌舞、娱乐、放映、游艺场所不应设置在地下二层及以下;当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于 10m
参考答案:ABCD
3. 关于抗震的说法,正确的有( )。
A. 柱的震害重于梁
B. 柱顶震害重于柱底
C. 角柱的震害重于内柱
D. 短柱的震害重于一般柱
E. 梁柱节点、填充墙处等是框架结构震害发生的严重部位;多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身,楼盖本身的破坏较轻
参考答案:ABCDE
4. 下列说法正确的有( )
A. 我国规范抗震设防的目标简单地说就是“小震不坏、中震可修、大震不倒”
B. 柱端箍筋加密范围:标准层取截面高度(圆柱直径)、柱净高的 1/6 和 500mm 三者的最大值;底层柱的下端不小于柱净高的 1/3;刚性地面上下各 500mm
C. 地震作用和撞击可认为是规定条件下的可变作用,或可认为是偶然作用
D. 临界力越大,压杆的稳定性就越好
E. 固定隔墙的自重是永久荷载,活动隔墙自重是可变作用
参考答案:ABCDE
5. 经城市规划行政主管部门批准欧拉恒等式,允许突出道路红线的建筑突出物有( )
A. 凸窗、窗扇、窗罩、空凋机位
B. 活动遮阳
C. 雨篷、挑檐
D. 结构挡土墙、挡土桩、地下室、地下室底板
E. 门廊、连廊、阳台、室外楼梯、台阶、坡道、花池、围墙、散水明沟、地下室进排风口、地下室出入口
参考答案:ABC
6 . 下列说法正确的有( )
A. 木屋架通过螺栓、扒钉连接的的结点应简化为铰结点,受力不会引起杆端产生弯矩
B. 现浇钢筋混凝土框架的结点可以简化成刚结点,节点有弯矩、剪力和轴力
C. 把梁放在柱顶上,不作任何处理,其支座就可简化成可动铰支座,只能约束竖向运动
D. 把屋架放在柱顶上,并与柱顶的预埋件连接曾诗然,这样的支座可简化成固定铰支座
E. 柱子与基础完全现浇在一起,而且柱子的钢筋插入基础一定距离,那么柱子的支座就可简化成固定支座
参考答案:ABCDE
7.建筑结构的可靠性包括( )
A. 安全性(承载力极限状态:强度破坏、 疲劳破坏、失去平衡、失稳、倒塌 )例如
B. 适用性(正常使用的极限状态:过度变形、影响建筑外观、裂缝过宽、过大振幅)例如
C. 耐久性(预计的使用年限;正常维护条件不需大修就能完成预定功能的能力)例如
参考答案:ABC
8 . 满足混凝土结构耐久性,提高混凝土设计使用年限,下列说法正确的有( )
A. 混凝土最低强度等级 C25、最小水泥用量作出相应规定(提高混凝土强度等级、增加水泥用量)
B. 钢筋的保护层最小厚度应符合要求(增加保护层厚度)
C. 最大水胶比、最大碱含量、最大氯离子含量等应符合要求(降低水胶比等)
D. 普通房屋和构筑物设计使用年限 50 年
参考答案:ABCD
9 . 下列说法正确的有( )
A. 连续梁、板的跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。
B. 天然大理石一般用于宾馆人流大的服务台
C. 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等
D. 建筑施工测量一般采用 1/(4 万)精度激光铅直仪
E. 多层建筑可采用外控法或内控法,高层建筑一般采用内控法。答案:ACDE
10. 项目施工过程中,应及时对“施工组织设计”进行修改或补充的情况有( )
A. 桩基的设计持力层变更
B. 工期目标重大调整
C. 现场增设三台塔吊
D. 预制管桩改为钻孔灌注桩
E. 更换劳务分包单位
参考答案:ACD
 11. 下列关于石灰与建筑石膏说法正确的有( )。
A. 石灰和石膏均不宜在潮湿环境中使用,耐水性差
B. 石灰常掺入砂、纸筋等,主要是由于石灰硬化引起显著收缩;建筑石膏硬化时微膨胀性。
C. 生石灰主要成份为 CaO,熟石灰主要成份为 Ca(OH)2;生石灰熟化过程为放热反应;同时体积增大 1~2.5倍;最常用的是以β型半水石膏(β-CaS04·1/2H2 O)为主要成分的建筑石膏
D. 石灰的保水性好(水泥中掺石灰膏,提高砂浆的和易性);建筑石膏的防火性(二水石膏的结晶水开始脱出)
E. 石灰硬化较慢(强度低);建筑石膏硬化较快;
F. 生石灰吸湿性强(储存);石膏硬化后孔隙率高(调节温度、度)
参考答案:ABCDEF
12. 下列说法正确的有( )
A. 高强度螺栓按连接形式通常分为摩擦连接、张拉连接和承压连接等,其中摩擦连接是目前广泛采用的基本连接形式
B. 普通螺栓的紧固次序应从中间开始,对称向两边进行
C. 高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧的顺序原则上是从接头刚度较大的部位向约束较小的部位、从螺栓群中央向四周进行。
D. 高强度螺栓和焊接并用的连接节点,当设计文件无规定时,宜按先螺栓紧固后焊接的施工顺序
参考答案:ABCD
13. 关于常用钢材或钢筋说法正确的有( )
A. 碳素钢根据含碳量可分为低碳钢(含碳量小于 0.25%)、中碳钢(含碳量 0.25%~0.6%)和高碳钢(含碳量大于 0.6%)
B. 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下 500mm,或与埋深小于 500mm 的基础圈梁相连
C. 钢板规格表示方法为宽度×厚度×长度(单位为 mm),钢板最小厚度大于 4 ㎜为厚板,主要用于结构。
D. 反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率
E. 屈服强度是结构设计中钢材强度取值的依据
F. 光圆钢筋 HPB300:符号
G. 在负温下使用的结构,应当选用脆性临界温度较使用温度为低的钢材
H. 受交变荷载反复作用时,钢材在应力远低于其屈服强度的情况下突然发生脆性断裂破坏的现象,称为疲劳破坏答案:ABCDEFGH
13. 下列说法正确的有( )
A. 在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为 150mm
B. 厕浴间防水地面现浇混凝土翻边其高度不应小于 200mm
C. 厕浴间防水地面防水往墙上返的高度不应小于 250mm
D. 防水混凝土墙施工缝的位置至少离地面不应小于 300mm
参考答案:ABCD
14. 建筑钢材的力学(工艺)性能有( )
A. 抗拉性能
B. 冲击韧性
C. 冷弯性
D. 可焊性
E. 耐疲劳性
参考答案:ABE(CD)
15. 大体积混凝土浇筑宜采用的措施有( )梦梦奈。
A. 选用水化热低的水泥,如矿渣水泥,火山灰或粉煤灰水泥
B. 大体积混凝土配制可掺入缓凝、减水、微膨胀的外加剂
C. 采用中粗砂和大粒径级配良好的石子;配置控制温度和收缩的构造钢筋
D. 确定适当的配比,在保证混凝土质量的前提下尽量减少水泥用量;
E. 采取保温与降温措施,及时对砼覆盖保温、保湿材料、如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒等;降低砼的入模温度,控制砼内外温差(地下水)小于 25 °C
F . 扩大浇注的散热面积,放慢浇注速度如分层浇筑
(微膨胀水泥、设置后浇缝;二次抹面、二次浇筑)
G. 大体积混凝土温控指标符合下列规定:
(1) 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于 50℃
(2) 混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于 25℃孙伟铭案。
(3) 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于 2.0℃/d迷宅幻影。
(4) 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于 20℃ (P67)(25℃ P141)。
H. 大体积混凝土配合比的设计除应符合工程设计所规定的强度等级、耐久性、抗渗性、体积稳定性等要求外,尚应符合大体积混凝土施工工艺特性的要求,并应符合合理使用材料、减少水泥用量、降低混凝土绝热温升值的要求
参考答案:ABC DEFGH
16. 下列说法正确的有( )
A. 在软土地区基坑开挖深度超过 3m,一般就要采用井点降水
B. 安全等级为一、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物及地面的沉降监测
C. 一般井点开始出水混浊,经一定时间后出水应逐渐变清,对长期出水浑浊的井点应予以停闭或更换。
D. 采用回灌井点时,回灌井点与降水井点的距离不宜小于 6m
E. 基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测答案:ABCDE
17. 下列说法正确的有( )
A. 对跨度不小于 4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的 1/1000~3/1000。
B. 模板拆除时可采取先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。
C. 快拆支架体系的支架立杆间距不应大于 2m
D. 竖向模板安装时,应根据混凝土一次浇筑高度和浇筑速度,采取合理的竖向模板抗侧移、抗浮和抗倾覆措施
E. 对于后张预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架不应在结构构件建立预应力前拆除。
F. 大体积混凝土的拆模时间除应满足混凝土强度要求外,还应使混凝土内外温差降低到 25°C 以下时方可拆模。
G. 当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时,方可拆除侧模
H. 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。拆模之前必须要办理拆模申请手续,在同条件养护试块强度记录达到规定要求时,技术负责人方可批准拆模。
参考答案:ABCDEFGH
18. 下列说法正确的有( )
A. 板上部的负筋要防止被踩下,特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板
B. 板、次梁与主梁交叉处。板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下
C. 墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢
D. 连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中 1/3 跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端 1/3 跨度范围内
参考答案:ABCD
19 . 下列说法正确的有( )
A. 现场拌制的砂浆应随拌随用铁警神犬,拌制的砂浆应在 3h 内使用完毕;当施工期间最高气温超过 30℃时,应在 2h 内使用完毕
B. 由边长为 7.07cm 的正方体试件,经过 28d 标准养护,测得一组三块试件的抗压强度值来评定。
C. 每检验一批不超过 250m3 砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽验一次。
D. 当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过 750mm,施工期间气温超过 30℃时,铺浆长度不得超过 500mm
参考答案:ABCD
20. 下列关于拉结筋说法正确的有( )
A. 每 120mm 墙厚放置 1Φ6 拉结钢筋(120mm 厚墙放置 2Φ6 拉结钢筋)
B. 间距沿墙高不应超过 500mm,且竖向问距偏差不应超过 100mm;
C. 埋入长度从留槎处算起每边均不应小于 500mm,抗震设防烈度 6 度、7 度地区,不应小于 1000mm
D. 末端应有 90°弯钩
参考答案:ABCD
 21. 下列说法正确的有( )
A. 当室外日平均气温连续 5d 稳定于 5℃即进入冬期施工
B. 严禁在五级风及其以上时施工的有:防水工程 ;保温工程;模板拼装和吊装作业。
C. 幕墙外表面的检查、清洗作业不得在 4 级以上风力和大雨(雪)天气下进行
D. 严禁在六级风及其以上时施工的有:露天作业和外用电梯康李。
E. 混凝土浇筑入模温度不应高于 35℃(大体积混凝土入模温度不应高于 30℃),不应低于 5℃
参考答案:ABCDE
22. 下列说法正确的有( )
A. 厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为 C20;幕墙为保证预埋件与主体结构连接的可靠性遭遇星外文明,连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于 C20;自流平面层的基层强度等级不应小于 C20
B. 防油渗混凝土的配合比应按设计要求的强度等级和抗渗性能通过试验确定,且强度等级不应小于C30
C. 预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于 C40;无粘结预应力施工板不应低于 C30;梁及其他构件不应低于 C40
D. 防水混凝土适用于抗渗等级不小于P6 的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于 80℃的地下工程
E. 抹灰用的水泥宜为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于 32.5
参考答案:ABCDE
23. 砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指( )。
A. 一个人
B. 一铲灰
C. 一块砖
D. 一挤揉
E. 一勾缝答案:BCD
24. 施工总承包单位可以依法将承包范围内的( )工程分包给具有相应专业资质的企业。小班下学期家长会发言稿
A. 地下室混凝土结构
B. 填充墙砌筑作业
C. 混凝土框架结构
D. 机电设备安装
E. 玻璃幕墙 、钢结构工程
参考答案:BDE
25. 下列说法正确的有( )
A. 卷材防水层热熔法和焊接法不宜低于-10°C(高强度螺栓安装) ;
B. 卷材防水层冷粘法和热粘法不宜低于 5°C;
C. 卷材防水层自粘法不宜低于 10°C。
D. 屋面保温层用水泥砂浆粘贴的板状保温材料不宜低于 5°C
E. 屋面保温层干铺的保温材料可在负温度下施工
参考答案:ABCDE
26. 露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时,应对配合比中原材料重量进行调整的有( )。
A. 水
B. 水泥
C. 石子
D. 砂子
E. 粉煤灰
参考答案:ACD
27. 下列说法正确的有( )
A. 建筑构造的影响因素包括荷载因素、环境因素、技术因素和建筑标准的影响,其中的环境因素包括自然因素和人为因素;人为因素的影响是指火灾、噪声、化学腐蚀、机械摩擦与振动等因素
B. 既有结构的可靠性评定可分为安全性评定、适用性评定和耐久性评定,必要时尚应进行抗灾害能力评定
C. 基坑侧壁安全等级一级、二级、三级的重要性系数分别为 1.1;1.0;0.9
D. 成型钢筋进场时,应检查成型钢筋质量证明文件、成型钢筋所用材料的证明文件、检验报告茶圣是谁,并应抽样检验成型钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差。检验批可由合同约定,检验批量不宜大于 30t
E. 盘卷钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验,其断后伸长率、重量偏差也应符合规定。取 3 个试件先进行重量偏差检验,再取其中 2 个试件进行力学性能检验。当采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行此项检验。检查数量:同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于 30t 为一批,每批见证取 3 件试件。
参考答案:ABCDE
28. 对下列( )专项工程所采用的施工方法应进行必要的验算和说明。
A. 脚手架工程
B. 起重吊装工程
C. 临时用水用电工程
D. 季节性施工
E. 砌体工程
参考答案:ABCD
29. 下列说法正确的有( )
A. 每项建设工程应编制一套电子档案,随纸质档案一并移交城建档案管理机构
B. 建设单位在组织工程竣工验收前,提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收;未取得工程档案验收认可的文件,不得组织工程竣工验收。
C. 工程资料管理人员应经过工程文件归档整理的专业培训
D. 一个建设工程由多个单位工程组成时北北的夏,工程文件应按单位工程组卷。不同载体的文件应分别立卷。
参考答案:ABCD
30. 下列说法正确的有( )
A. 灌注桩的桩位偏差必须符合规定,桩顶高程至少要比设计高程高出 0.8-1.0m
B. 混凝土强度分批检验评定时,划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过 3 个月。
C. 外墙防水是建筑装饰装修工程的子分部;地下防水是地基与基础的子分部
D. 浴室花洒喷淋的临墙面防水高度不得小于 1.8m。
E. 底层距室外地面 2m 髙的范围及装饰缝、门窗四角、阴阳角等可能遭受冲击力部位须铺设加强网
参考答案:ABCDE
 31. 对首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,开盘鉴定内容包括( ):
A. 混凝土的原材料与配合比设计所采用原材料的一致性;
B. 出机混凝土工作性与配合比设计要求的一致性;
C. 混凝土强度;
D. 混凝土凝结时间;
E. 工程有要求时,尚应包括混凝土防火性能等。
参考答案:ABCD
32. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定,( )应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
E.政府质监位
参考答案:CD
33. 下列时间段中,全过程均属于夜间施工时段的有( ) 。
A.20:00—次日 4:00
B.21:00—次日 6:00
C.22:00—次日 4:00
D.23:00—次日 6:00
E.22:00—次日 7:00
参考答案:CD
34. 下列说法正确的有( )
A. 建筑物上部结构是指基础以上部分的建筑结构,包括墙、柱、梁、屋顶等
B. 直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于 70mm
C. 预应力筋张拉完毕后应及时进行孔道灌浆,灌浆用水泥浆 28d 标准养护抗压强度不应低于 30MPa
D.钢筋符号 300;335;400;500 分别为:
E.普通水泥的代号:P·O;粉煤灰水泥:P·F;火山灰水泥:P·P; 复合水泥: P·C
参考答案:ABCDE
35. 下列说法正确的有( )
A. 平面控制网的主要测量方法有直角坐标法、极坐标法、角度交会法、距离交会法等。全站仪一般采用极坐标法建立平面控制网垄断异界。
B. 采用内控法进行轴线竖向投测时,应在首层或最底层底板上预埋钢板
C. 轴线竖向投测前,应检测基准点,确保其位置正确,每层投测的允许偏差应在 3mm 以内,并逐层纠偏
D. 标高的竖向传递,规模较小的工业建筑或多层民用建筑宜从 2 处分别向上传递,规模较大的工业建筑或高层建筑宜从 3 处分别向上传递。施工层抄平之前,应先检测三个传递标高点,当较差小于 3mm 时,以其平均值作为本层标高基准,否则应重新传递
E. 主要建筑物附近的高程控制点,不应少于两个
参考答案:ABCDE
36. 下列说法正确的有( )
A. 用于混凝土中的掺合料可分为活性和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料一般与水泥组分不起化学作用,或化学作用很小,如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣之类材料。活性矿物掺合料如粒化高炉矿渣,火山灰质材料、粉煤灰、硅灰等。
B. 泵送混凝土投料顺序:1 石子 ;2 水泥(粉煤灰);3 砂;4 水;5 外加剂
C. 采用搅拌运输车运送混凝土,运输途中及等候卸料时,不得停转,卸料前,宜快速旋转搅拌 20S 以上后再卸料
D. 大体积混凝土当运输过程中出现离析或使用外加剂进行调整时,搅拌运输车应进行快速搅拌, 搅拌时间应不小于 120S;运输过程中严禁向拌合物中加水。
参考答案:ABCD
37. 砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完算起,下列说法正确的有( )
A. 水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于 120s;
B. 水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于 180s;
C. 掺液体增塑剂的砂浆,应先将水泥、砂干拌混合均匀后,将混有增塑剂的拌合水倒入干混砂浆中继续搅拌;掺固体增塑剂的砂浆,应现将水泥、砂和增塑剂干拌混合均匀后,将拌合水倒入其中继续搅拌徽商职业学院。从加水开始,搅拌时间不应少于 210s;
参考答案:ABC
38. 下列说法正确的有( )
A. 防火涂料按涂层厚度可分为 CB、B、和 H 三类:
(1)CB 类:超薄型钢结构防火涂料,涂层厚度小于或等于 3mm;
(2)B 类:薄型钢结构防火涂料,钟若涵 涂层厚度一般为 3~7mm;
(3)H 类:厚型钢结构防火涂料,涂层厚度一般为 7~45mm。
B. 建筑工程造价的特点是:(1)大额性;(2)个别性和差异性;(3)动态性;(4)层次性
C. 针对不同阶段的工程造价甩葱歌原版,《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013 分别将工程项目的造价称之为招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。
参考答案:ABC